klímás Creative Commons License 2004.03.18 0 0 610
Hát basszus én nem szoktam fórumokon felszólalni de amit itt olvasok :( Azt nem mesélte el az a nagy tudású szerelő hogy kell kiszárítani? Ha a kondez víz rendszert úgy tudta ki alakítani hogy abban víz tud maradni akkor azt a szerelést már ott elszúrta. Úgy kell a rendszert megcsinálni hogy víz ne tudjon benn maradni. Tehát nincs mit szárítani!!! Hát nem térek magamhoz , „még hogy kiszárítani.?” Szoval az a szivacs a szigetelés aminek több szerepe is van. 1. A csövet nem engedi érintkezni a környezet levegőjével (ugyn. párazáró szigetelést aklot) ez azért szükséges hogy a hideg csövön a pára ne csapódjon ki. A másik szerepe hogy a hűtőközeg a beltériben végezze a feladatát és ne a csőszakaszban, ha a két cső össze van szigetelve csak az első elvárásnak tesz eleget. Arról nem is beszélek hogy a két cső érintkezve (hőt cserélnek) rontják a hűtő teljesítményt ja és csökkentik a klíma élettartamát.
Üdv.
Előzmény: scratch (609)