A VRT390s 3 időrést tud kezelni. A HMV cirkulációt külön kis WI-LO szivattyúval csinálták és egy 900Ft-os kapcsolóórás dugaljjal vezérlem.
A vízhőfokot a kazánnál adom meg. Valahogy nem hiányzik az időrésenkénti hőfokvezérlés. Ellenben míg új volt a rendszer, addig a legionella védelmet bekapcsoltam jobb a békesség alapon.
A fűtést is a VRT390-es vezérli, szintén 3 időrés.
A termosztáton van egy party/gyors HMV gomb is ha éppen eltérsz a normál menetrendtől.
A kazán augusztus óta muzsikál. Eleinte F22-es hibákat dobott (állítólag szárazégés). Ekkor a kazán leáll, de egy gomb megnyomásával újraindítható, tehát nem blokkolódik. (Mondjuk egy hajnali 2 órakor dobott F22-es leállást az ember csak ébredéskor veszi észre, hogy hideg van.)
Szóval a szervíz 1 napon belül kijött, addig is manuálisan újraindítgattuk. 2x a helyi support, 3-ra a pesti szervízes jött ki. Azóta szépen teszi a dolgát a kazán.
Valahogy eszembe jutott a meghibásodási fürdőkádkörbe, amit annó az egyetemen tanítottak:
míg be nem áll a rendszer (pl. az utolsó légbuborék is eltávozik a rendszerből - akár ez is okozhatta az F22-t), addig van vele nyűg. Aztán hosszú ideig semmi, majd az elhasználódásból származó nyűgök jönnek.
Igazság szerint nem cserélném el a kazánom másikra még a kezdeti nyűgök ellenére sem.