RodrigeZZ Creative Commons License 2003.02.27 0 0 786
A 0,3 egészen biztos kevés. A feszmérő minden esetben a rendszer túlnyomását méri, ami 0,8-1,2 körül kellene, hogy legyen hideg és max.2,5-3körül meleg állapotban. A felső értékkel nincs gond, mert ha meghaladja a határértéket a biztonsági szelep kiengedi a felesleget.(már, ha működőképes)
Ha a felfűtés alatt nagymértékben változik a nyomás, akkor vagy a tágulási tartály kicsi, vagy fel kell fújni a tartáylyt. Nyomásértéket ne kérdezz, mert tartályonként változik.
A túlnyomás pedig azért kell, mert fellevegősödhet a rendszer, és akkor nem fog fűteni normálisan.
Előzmény: FotexZoli (782)