second Creative Commons License 2003.01.09 0 0 566
feelgood,

Mindkét probléma gyökere a beszabályozatlanság, illetőleg a hidraulikai tervezés nem kellően körültekintő volta.

A felfűtés során jelentkező egyenetlenség, hogy ti. egyes radiátorok sokkal később melegszenek fel, egyértelműen beszabályozatlanságra utal. A kisebb ellenállású körökön fordul meg a víz nagyobb része, azok melegszenek előbb. Aztán ott majd zárnak a termosztatikus szelepek és akkor az ott növekvő ellenállás miatt kerülnek kedvezőbb helyzetbe az eddig lemaradt körök.

A sípolás nem normális. Minden termosztatikus szelepnek van egy nyomáskülönbség-határa, ami felett zajos lesz. Áramlási zajokról van szó.
Mivel a rendszerben a szelepek nyitnak-zárnak, állandóan változnak a nyomásviszonyok. A tervezéskor kell tekintettel lenni arra, hogy semmilyen körülmények közt nem alakulhasson kis sehol olyan állapot, hogy a szelepek nyomáskülkülönbsége a megengedhetőnél nagyobb lesz. Utólag is orvosolható, csak nagyobb gondot okoz, mint előre gondolni rá. (Egyes szeleptípusok nak alacsonyabb, másoknak magasabb ez a határa.)

Sec.

Előzmény: feelgood (529)