second Creative Commons License 2002.06.26 0 0 41
Arra azért kíváncsi lennék, hogy a felsorolt adatokból mit számolnál ki. :)
Hűtési hőterhelés MSz-04.140/4 szerinti számításához
- a helyiségtérfogat közvetlenül érdektelen
- az üvegezett szerkezetekről kellene még
        o tájolásuk
        o üvegezés naptényezője
        o az árnyékolás naptényezője
- a külső tömör szerkezetek hőátbocsátási tényezője (és nem hővezetési tényezője), valamint hőfokcsillapítási tényezője
- az alapterületre vonatkoztatott épülettömeg
- a belsőhőterhelés is szükséges.
Így hevenyészett áttekintésben...

Sec.