sr1
2026.07.05
|
|
0 0
74777
|
Az èszaki homlokzaton a tervező rajza szerint nincs egy síkban a 1.5x4.5 lefedés. A nyugati homlokzaton látszik, hogy mit szeretnél megoldani.6.8 tonnát számoltam 1.5 -es biztonsági tényezővel, az új toldással a tetősíkra.A szélnyomás képes szívni is. A szarufa alsó élétől mérve a teljes hossának az 1/3- nál lép fel a szívóhatás maximuma. Ne hívj ácsot. Ezt nem fogja tudni megoldani.Egy ducólt tetőt kéne oda ácsolni. De kell egy méretarányos rajz a jelenlegi állapotról. Még a torlónyomást is figyelembe kell venni. Akkor első körben ki kell szerkeszteni a léfedés geometriáját, utána kiszámolni a pontos terheléseket. Aztán a csomópontokat. Az oszlopvásakkal az alaphoz rögzített fa oszlopoknál a csomópontok csúkló. Innen számolható a pontalapoknak a méretezés és az oszlopvasak típusának a kiválasztása.
Talán meg lehetne oldani egy statikus bevonása nélkül is, ha egy kicsit nagyobb biztonsági tényezőt alkalmaztok. |
Előzmény: VargaRoland (74775)
|
|