Szia!
Fronius-nak van az ohmpilotja, ami egy triacos eszköz, és a triacot az inverter tudja vezérelni.
Sajnos elég drága de alapvetően nem bonyolult eszközről van szó.
A hálózatra kell egy almérő, ami lehet sima impulzus kimenetes (S0). Ez megméri a saját fogyasztást, az inverter tudja a termelést a kettőt összehasonlítja.
Ha több a termelt akkor jelet ad, az ohmpilotnak. Az ohmpilot meg megfelelő fázishasítást végez, hogy a termelt és fogyasztott teljesítmény ugyanannyi legyen.
Ezt addig tudja elvégezni amig a bojler a max hőmérsékletet el nem éri - ekkor a 2. Vissza tudja venni a termelést.
Van részletes műszaki leírása - amit most leírtam csak nagy vonalakban vázolja a működést.
Van wattpilot nevű vezérlő is az elektromos autót tud ugyanigy tölteni - ott nem fázishasításos szabályozó van, hanem a töltési protokolt használja.
Sajnos a gyári megoldás elég drága, de ha valaki ért kicsit elektronikához viszonylag olcsón összeállít hasonló funkciót megvalósító áramkört.