"Sziasztok! Az a (nem túl nagy) bajom, hogy a kazán (Ariston Genus One System) kb. 5°C-kal hidegebbnek látja a tartályban vizet, mint amilyen az valójában. Ennek a következményei:
- Alacsonyabb célhőmérsékletre (40°C) van állítva, mint amit ténylegesen szeretnék (45°C).
- Alacsonyabb előremenővel (60°C) fűti a HMV-t, mint amivel fűtené (65°C), ha rendesen 45°C-ra állítanám.
- Fentiek miatt alacsonyabb teljesítményig (télen: ~16 kW) jut el zuhanyzás közben, mint ahova eljutna rendes esetben (télen: ~18 kW vagy még több)."
Átolvastam még egyszer amit írtál.Pont fordítva gondolkodsz.Azért van ez. Ha a kazánod 5 fokkal hidegebbnek "látja" akkor ha 40 fokot állítasz be ,akkor ő azt 35 fokig fogja fűteni,és nem 45 fokig.
Ha 45 fokos vizet szeretnél,akkor 50 fokra kell állítsd!!!
És a 2.3. pontban leírtak is azért vannak,mert 35 fokos víz felfűtéséhez,eléréséhez kisebb "rössel" áll neki. |