van 3db C10 biztosítékod (30A), az jóval több, mint a 17,4A hőtárolós igénye.
ha nem csinálsz semmit, akkor 1 fázison marad 10-5,4=4,6A villanybojlernek. ez 4,5x230=1000W-os fűtőszálas bojlerhez elég. (kevés ilyen kis teljesítményű bojler van, ill. kérdéses, h elég-e a napi melegvíz előállításához vezérelt fázisról).
ha lehozod a 4-es szerint 75%-ra, akkor lesz 1000/230=4,4A a fűtésre, és marad 10-4,4=5,6A villanybojlere 5,6x230= 1288 W-os fűtőszállal. (ilyen bojler már jóval több kapható).
--- nem nagy különbség, de a kapcsolási terv alapján valójában már a 3-as 83,3%-ra csökkenés is ugyanannyira felszabadít egy fázist, mint a 4-es 75%-ra csökkentés. csak ki kell mérni, h melyik fázist tehermentesíti.
Ha bátor/szakértő vagy te és a villanyszerelőd is, akkor akár át is kötheted a hőtárolós kályha belső vezetékezését úgy, hogy 2 fázisról üzemeljen (2x10A), és akkor marad egy teljes 10A-es fázisod a villanybojlernek =2,3kW-os fűtőszálú villanybojler.
vagy 3 fázisú villanybojlert veszel, de az elég drága.
de ha van klíma, körbe vagy fűtve, modernek a nyílászárók... akkor fűts csak klímával és dobd ki a hőtárolósat. pont itt a hideg, most le is tudnád tesztelni, h hogy bírja a klímafűtés.