A hibrid rendszer már majdnem megvan (npp). A szünetmentesítés költségeit számolgatom.
Köszi a választ, az kiderült, hogy PE az közös GRID (hálózati áram az uccáról) és az EPS (nem Expanded PolyStyrene, hanem Emergency Power Systems, bár vészhelyzet nincs) áramköröknél. Ez már haladás.
De: gebasz van, ég a ház. Gondolom ki kell táblázni, hogy bent biza akkor is lehet áram, ha a villanyszerelő levágja a házat az oszlopról. Hogy szabályos ezt kiépíteni ebből a szempontból? Az inverter az aksik és a “backup box” egy kívülről nyithatatlan garázsba kerülnek. Ebben a garázsban van a fő lakáselosztó szekrény(ek) is. Mindkettőbe kerül egy leválasztó. A bejárati ajtótól 1,5m-re van a garázs belső ajtaja, ajtó mögött a szekrények.
Elég, ha a garázsban az inverter mellett van egy nagy, szép, piros sárga kapcsoló az EPS áramköröket áramtalanítani, vagy ezt egy spéci helyre kellene tennem?