Szia!
Ez a feladat sem lehetetlen. De nem szakmunkás -technikus szint !Kell egy tervező mérnök aki ezt leirhatja.
A Generátor is lehet TN_C tipusú --Egy Daf323 (4 villás csatlakozó) keresztül van a főelosztóhoz csatlakoztatva.
Ezeken gyárilag csak a generátor 4 kapcsa van kihozva-védelem nélkül.
Igy a főelosztóban szükséges az átkapcsoló elé beépiteni a generátor védelmet!
Daf323 dugvilla ,csapófedéllel---Olvadó bizti/kismegszakitó --mágneskapcsoló !!!
és a plussz; szigetelés ellenőrző 3fázisra. (ez váltja ki a FI relét )
S innetől mehet a 4vezetékes üzem.
Tehát L1-L2-L3 -Pen szembekötve !!
Az a szigetelés ellenőrző;
(csak 1f találtam --de beépitve láttam 3f is )