Igen oda lehet és kell kötni.
Az adott ingatlan részen (pl. lakáson) belüli EPH vezetékezést, mint kiinduló pontba.
.........
Egy ingatlanon belül csak egyetlen EPH hálózat létezhet.
A társasházak ingatlan részeire (pl. lakásaira) nézve is így van ez.
Ezért,
Az adott ingatlan rész (pl. lakás) sínje/csomópontja lesz az azon a részen belüli EPH kezdőpontja !
Minden EPH cuccot ide kell bekötni az adott ingatlan részen (pl. lakáson) belül.
..........
Amire figyelni kell, hogy (lehetőleg) ne jöjjön létre zárt EPH vezeték hurok, azaz "földhurok" ne keletkezzen.
Ezért,
A teljes ingatlanon belül faelágazás rendszerben kell kialakítani az EPH rendszert, a zárt vezető hurok elkerülésére.
Az EPH rendszer kezdőpontja(fatörzse) a teljes ingatlan "fő földelő" csomópontja-sínje kell legyen.
Erre a fő földelő csomópontra-sínre kell bekötni az alapesetben szokásos TN-C/TN-S rendszerben.
- a bejövő szolgáltatói földelést, ami a PEN vezető képében érkezik be az ingatlanra a TN-C rendszerben
- az ingatlanon belüli kötelezően kialakított földelő cucc földelővezetőjét (a PEN helyi földelése)
és
Minden olyan megérinthető vezetőképes cuccot, ami
- ingatlanon kívűli helyekről/helyekre valami módon "idegen áramot" hozhat/vihet
pl. fém gázcső, vízcső, csatorna, kábeltávé, stb. mégpedig rögtön az ingatlanra való beérkezésnél, lehetőleg
- az ingatlanon belüli, de távolabbi helyekről valami módon "idegen áramot" hozhat-vihet
pl. fém lépcső/terasz korlát, fém ereszcsatorna, stb.
és
Erről a fő földelő csomópontról-sínről kell elindítani, tovább osztani az EPH vezetéket a teljes ingatlanon belül.
- az egyes társasházi lakásokba a lakáselesztókba
- az egyéb albetétek elosztóiba
- a közös részek elosztóiba
Azaz
Az adott ingatlan részeken (pl. lakásokon) belül EPH "saját" faágak kezdőpontja az adott elosztó EPH sínje/csomópontja lesz.
Az elosztókból (lakás/egyébalbetét/közös) lehet és kell tovább vezetni az EPH-t az adott elosztóhoz tartózó ingatlan részeken belül.
Megj: itt szintén figyelni kell a földhurok elkerülésére !
(pl. ha a fém gázcső már EPH-ba van kötve a lakáson kívűl valahol. (még a közös részen az ingtlanra belépésénél mondjuk)
akkor a lakáson belül megfontoltan kell eljárni a gázcső újabb EPH-zásával, figyelve a faelágazás rendszerre, kerülve a földhurkot)