trebront Creative Commons License 2024.09.21 0 0 103613

blower door teszt (szó szerint felfújják a házat).

passzív/nullenergiás házakhoz szokták vizsgálni, h mennyire légzárt.

de ha van nyitott kéményed akkor mindegy=teljesen.felesleges a vizsgálat.

 

a te problémád, h már a tervezés szintjén sem volt bent a padlóvízszigetelés. ami az utóbbi 50-100 év legnagyobb szakmai bűne (tervező, megbízó, kivitelező)

a falak alá betervezték (ezért nem vizes a fal alja), de a padló alá nem (ezért nagy felületen jön be a talajpára).

műszaki megoldás? bármi, de mind drága lesz (teljes padlófelület utólagos vízszigetelése, a falvízszigeteléssel összekötve).

legegyszerűbb ha nappal is járatod a mobil páramentesítőket. és elfogadod, h ez a ház ilyen (beletörődés).

milyen a kéményed? zárt égésterű gázkazán (nincs kapcsolata lakáson belüli levegővel) vagy nyílt égésterű-bármi?

mert ha nyílt égésterű, akkor a gépi szellőztetés életveszélyes: visszaszívhatja a CO-t a kéményből!

Előzmény: fau76 (103609)