A túlnapelemezés szerinted jó ötlet bárhol és minden esetben ?

 

Hogy mire gondolok ? 

 

Egyre több helyen látom , hogy úgy mond minden  második - harmadik házon van napelem . Nincs esetleg olyan pillanat , amikor nincs nagy helybeni fogyasztás ( itt a HMKE nélküli házakra is gondolok ) és letiltanak az inverterek , mert a feszi túl magasba szökik ?  Valamint az év nagy részében az inverter levágja a csúcsot ( itt írták páran ) , valamint az inverter belső hőmérséklete is stabilan megemelkedik , ha van folyamatos terhelés . Jelenleg volt időm és figyeltem az inverter hőmérsékletét . Mivel a Goodwe-nek passzív hűtése van gyárilag , én annak idején tesztelés céljából vettem egy pici 5 Wattos ventilátort , amit termosztát vezérel . Eredmény , folyamatos termelés esetében ( 1800 Watt felett ) folyamatosan működött a ventilátor és így az inverterben 46°C volt a hőmérséklet maximuma . Most egy 21 Wattos mezaxiál ventilátorra cseréltem. Ez képes az inverter hőmérsékletét 40 °C-on tartani egésznapos termelés esetében is úgy , hogy szakaszosan hűt .

 

Véleményed ?