Törölt nick
2024.04.17
|
|
0 0
20984
|
Az R290 rendes neve propán... Ami a PB gázpalacakból is jön részben.
Kiváló hűtőközeg, de nem jó, ha >> zárt térbe kerül !!! Hát ezért nem megy be a beltéribe gondolom, ha nagyobb töltet kell bele.
****************************************
------------------------
Az R290 jelű, hűtőközeg alkalmazásával.
A kompakt léghűtéses (vagy akár vízhűtéses) berendezések szabad térben, a minimális védőtávolságok betartásával elhelyezhetők.
Akár a töltetmennyiségre vonatkozó korlátozás nélkül. Erre egyértelmű útbaigazítást nyújt a hatályos MSZ EN 378 szabvány 2. fejezete.
Európában is megkezdődött az ázsiai és óceániániai országokban már eladott több millió berendezés után. Az R290-es hűtőközeggel működő splitklímák forgalmazása.
Az új beltérben használható töltetmennyiségekre vonatkozó szabványokat az IEC megszavazta. Mind a plug-in (350…500 g), mind pedig az osztott splitklímák esetében (330…990 g). ---------------------
Az R290 jelű propán hűtőközeg használatának előnyei.
- Ultra alacsony az üvegházhatás-tényezője >> zöld, kicsi Global Warming Potential >> GWP
- Nem tartozik az F-gáz rendelet (Magyarországon a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet) hatálya alá,
mivel nem fluorozott szénhidrogénről van szó, tehát nem kell regisztrálni a hűtőkört, és nem kell kötelező szivárgásvizsgálatokat sem végezni rajta !!!!
- Kiváló hűtéstechnikai tulajdonságokkal rendelkezik, az úgynevezett fajlagos hűtési teljesítménye 2-3 szorosa az F-gázokénak, ez kisebb kompresszor- és csőméreteket igényel.
- Nagyon kedvező, hogy a legtöbb F-gázhoz (pl. R410A, R32, R454b) viszonyítva lényegesen alacsonyabb nyomásértékeken megy végbe a kondenzáció
(pl. 50 °C kondenzációs hőmérsékletnél csupán 17 bar nyomáson), ezért alacsonyabb a szivárgás veszélye is.
- Előny a magas kritikus hőmérséklet. (pl. kisebb teljesítményvesztés magas hőmérsékleteken)
- Előnyösek a kompresszorból kilépő gázhőmérsékletek értékei is (ami pl. jelentősen növeli a kompresszorok és a hűtőkör élettartamát)
- Tekintettel arra, hogy egy komponensű hűtőközeg, mechanikus tisztítás után újra felhasználható,
nincs szükség bonyolult előállításra és regenerálásra sem, mint az F-gáz keverékek esetében. (további jelentős CO2-kibocsátást okozva ezzel)
- Hűtőközeg-szökés esetén a pótlás egyszerűen és kedvező áron végrehajtható.
- És ami megfizethetetlen...
A tudat, hogy nem csak beszélünk a környezet védelem fontosságáról, hanem teszünk is érte.
|
Előzmény: hellorobi (20982)
|
|