"Ezekből a gépekből cirka 1,5X akkora névleges méretű (kW) gépet kell beépíteni, mint a háznak/lakás valós fűtési kW igénye."
Miért kellene szorzókkal, ökölszabályokkal vergődni?
Meg kell nézni a gép dokumentációját, és olyat kell beépíteni ami -15 fokban akkora teljesítményű legalább mint a ház hőigénye.
Az hogy melegben mennyi kW-os a gép tökre nem releváns, melegben a ház hőigénye is nagyobb, ott majd túlméretezett lesz a gép és jónapot.
Sok okos inverteres gép is úgy működik hogy valójában nagyobb maximális teljesítményű lenne mint aminek eladták, csak visszaszabályozzák magasabb környezeti hőmérséklet esetén. |
Előzmény: Törölt nick (20713)
|
|