Törölt nick
2024.02.01
|
|
-2 0
20695
|
Vagyis "átfolyós" melegvíz termelés... ?
Mondjuk saccoljunk, 10 liter/perc >> 0,6m3/óra egyidejű max melegvíz kifolyással és télen max +7/+45=38 fok max víz felmelegítéssel Ami 1,16x0,6x38=~27 kWh energia
HA a puffer 47 fokos és 500 literes és A kifolyó víz 45 fokos. Akkor csak 2 fok hőlépcső használható el a pufferből. A puffer fűtésének beindítása nélkül max.
Azaz 1,16x0,5x2=1,16 kWh vehető ki belőle... Ami 1,6/1,16/38=0,036m3 >> 36 liter 45 fokos melegvíz csak. (a legrosszabb téli esetben, nyáron lehet akár 45 liter is)
kézmosásra elég mosogatásra már hatáereset lehet zuhanyzásra necces (takarékos) 6 liter/perc >> ~6 percig elég kádba kevéske... csak az aljába jut kb. ha nem törpilla kád
-- Amikor kevés a 36 liter akkor fűteni kell a puffert is közben. 9 kW-al fűtve az átfolyás 9/1,16/38x1000/60=3,4 liter/perc lehet. (a legrosszabb téli esetben, nyáron lehet akár ~4,1 liter/perc is)
kézmosásra bőven elég >> akár 2 helyen is egyszerre mosogatásra már hatáereset lehet zuhanyzásra necces ~6 liter/perc kellene inkább, ha tartós kádba kevéske... túl lassan tölti, ha nem törpilla kád
----------- Az átfolyós melegvízhez alighanem... A gyakorlati használati szokásoktól-igénytől függően.
- vagy nagyobb hőlépcső kell a pufferben >> több kivehető kWh - vagy nagyobb puffer méret kell >> több kivehető kWh - vagy combos puffer fűtés kell (15)-20-25-(30) kW is >> nagyobb liter/perc kifolyást kezel - vagy ezek kombinációja
Avagy, Nem véletlenűl szokás a bojler=tárolós a szokásos megoldás. Ha nem egy combos gázégő melegíti fel az átfolyós HMV-t. (vagy villamos fűtés, ha van Amper>> kW bőven hozzá)
------------ Jó lehet még a jó meleg és jó nagy puffer is. ----------- Azonban, A "szokvány" hőszipkák esetén - a jó meleg puffer >> kiesik helyből a COP és a hőmérséklet max miatt. - a jó nagy, sőt extrém nagy puffer sem az álopm megoldás >> drága és helyigényes és - a jó nagy hőszipka is >> 20-25 kW-os...
Szerintem, - a családi házas méretű hőszipkára >> 6-15 kW és - a hőszipka fűtésű nem extrém nagy pufferre alapozott - átfolyós melegvíz gyártás A gyakorlati esetek zömében >> zsákutca.
----------- DE egy ~2000 literes 47 fokos puffer és egy 8-10 kW-os hőszipka már akár jó is lehet :-)
Ekkor már 2x1,16x2=4,6 kWh a felfűtött pufferből HMV-re kivehető kezdeti energia mennyiség. Ami 4,6/1,16/33=0,1 >> 120 liter 40 fokosan kivehető melegvízhez elég. és Közben tolni kezdi a hőszipka is a meleget a pufferbe, ha a 120 liter kevés. pl. 9 kW-tal, ami >> 3-4 liter/perc tartós kifolyást biztosítva örökkön-örökké.
Vagy egy 16-20 kW-os hőszipka és a 300 literes puffer is lehet jó... Ami ~ 6 liter/perc örökön-örökké, ha beindul. Alsóhangon ez már elmegy. |
Előzmény: gsmotoros (20694)
|
|