nocsak-nocsak-nocsak Creative Commons License 2024.01.29 -2 1 47449

Tájkép kazán méret agyaláshoz (szerintem).


A hőszigeteletlen energiavámpír családi ház fűtése cirka.
A kinti -15 foktól +14 fokig szükséges.
~205 nap a fűtési szezon

Az átlagosan-közepesen hőszigetelt családi ház fűtése cirka.
A kinti -15 foktól +12 fokig szükséges.
~180 nap a fűtési szezon

Az erősen hőszigetelt családi ház fűtése cirka.
A kinti -15 foktól +8...+10 fokig szükséges.
~150...170 nap a fűtési szezon. 

 


A benti cél 19..23 fok, ésszerű/jellemző a 21-22 fok.
(a 25-26 fok is előfordul, ami már egészségtelen)

 

****
Magyarországon,

A minimum fűtési hőlépcső  +14/+19=5 fok körüli.

A gyakorlati fűtési hőlépcső max  -12/+23=35 fok nagyjából.

Az elvárt/méretezési maximum hőlépcső -15/+25=40 fok

Az extrém eset hőlépcső -20/+26=46 fok


-------
Vagyis, a gyakorlati valóságban... 

A 35/5=7X-es modulációs tartomány már megfelel az ergiavámpíroknak is.

A 35/7=5X-es modulációs tartomány megfelel az átlagos házaknak.

A 35/9=4X-es modulációs tartomány is megfelel az erősen hőszigetelt házaknak.
--------

 

 

Tárolós melegvíz...
10-12 kW már a tárolós melegvíz gyártásra is okés.
A csak 10 kW is tud csinálni óránkánt ~250 liter 40 fokon kifolyó melegvizet.
(10/1,16/32x1000=270 liter/óra elvben)


Átfolyós melegvíz.... 
Legyen az egyidejű átlagos kifolyás max 12 liter/perc >> 0,9 m3/óra 40 fokos víz.
Akkor kellene 0,9x1,16x32=33,4 kW ... ajjjaj.

Az említett 26 kW az elég úgy.
26/1,16/32=0,7 m3/óra >> 11-12 liter/perc 40 fokos víz kifolyásához.

Ezért van a 26 kW és nem a fűtés miatt....
A  fűtéshez a fele is elég lenne illetve a tárolós melegvízhez is.

 

---

Átfolyós melegvíz.... minimum.
A kézmosás/mosakodás ~ 2 liter/perc >> 0,12 m3/óra
Ha nincs erősen-fölöslegesen folyatva a melegvíz.
0,12x1,16x32=4,5 kW 

 


**********
Csak fűtésre vagy fűtés+tárolósmelegvízre a ~6X-os moduláció már rendben van.
A nagyobb persze jobb... 

Az átfolyós melegvízhez viszont kell a sok kW és a nagy >> akár 12-15X-ös moduláció is.
*********

Azonban,
A nem extra nagy méretű (úgy 200m2-ig) házak fűtésére.

Erősen hőszigetelt házaknál. 
Az alsó határ legyen minél kisebb, lehetőleg 2-3 kW közötti.

A gyengébben hőszigetelteknél a 4-5 kW is elmegy, de jobb a 4 kW alatti.
***********

Előzmény: siletto (47448)