Tájkép kazán méret agyaláshoz (szerintem).
A hőszigeteletlen energiavámpír családi ház fűtése cirka.
A kinti -15 foktól +14 fokig szükséges.
~205 nap a fűtési szezon
Az átlagosan-közepesen hőszigetelt családi ház fűtése cirka.
A kinti -15 foktól +12 fokig szükséges.
~180 nap a fűtési szezon
Az erősen hőszigetelt családi ház fűtése cirka.
A kinti -15 foktól +8...+10 fokig szükséges.
~150...170 nap a fűtési szezon.
A benti cél 19..23 fok, ésszerű/jellemző a 21-22 fok.
(a 25-26 fok is előfordul, ami már egészségtelen)
****
Magyarországon,
A minimum fűtési hőlépcső +14/+19=5 fok körüli.
A gyakorlati fűtési hőlépcső max -12/+23=35 fok nagyjából.
Az elvárt/méretezési maximum hőlépcső -15/+25=40 fok
Az extrém eset hőlépcső -20/+26=46 fok
-------
Vagyis, a gyakorlati valóságban...
A 35/5=7X-es modulációs tartomány már megfelel az ergiavámpíroknak is.
A 35/7=5X-es modulációs tartomány megfelel az átlagos házaknak.
A 35/9=4X-es modulációs tartomány is megfelel az erősen hőszigetelt házaknak.
--------
Tárolós melegvíz...
10-12 kW már a tárolós melegvíz gyártásra is okés.
A csak 10 kW is tud csinálni óránkánt ~250 liter 40 fokon kifolyó melegvizet.
(10/1,16/32x1000=270 liter/óra elvben)
Átfolyós melegvíz....
Legyen az egyidejű átlagos kifolyás max 12 liter/perc >> 0,9 m3/óra 40 fokos víz.
Akkor kellene 0,9x1,16x32=33,4 kW ... ajjjaj.
Az említett 26 kW az elég úgy.
26/1,16/32=0,7 m3/óra >> 11-12 liter/perc 40 fokos víz kifolyásához.
Ezért van a 26 kW és nem a fűtés miatt....
A fűtéshez a fele is elég lenne illetve a tárolós melegvízhez is.
---
Átfolyós melegvíz.... minimum.
A kézmosás/mosakodás ~ 2 liter/perc >> 0,12 m3/óra
Ha nincs erősen-fölöslegesen folyatva a melegvíz.
0,12x1,16x32=4,5 kW
**********
Csak fűtésre vagy fűtés+tárolósmelegvízre a ~6X-os moduláció már rendben van.
A nagyobb persze jobb...
Az átfolyós melegvízhez viszont kell a sok kW és a nagy >> akár 12-15X-ös moduláció is.
*********
Azonban,
A nem extra nagy méretű (úgy 200m2-ig) házak fűtésére.
Erősen hőszigetelt házaknál.
Az alsó határ legyen minél kisebb, lehetőleg 2-3 kW közötti.
A gyengébben hőszigetelteknél a 4-5 kW is elmegy, de jobb a 4 kW alatti.
***********