Van egy kis falikazán problémám.
Radiátoros központifűtés,
Ariston class one falikazán.
Kicseréltem a legtávolabbi legnagyobb radiátort két kissebbre.
Nem melegedett, ezért zártam a közelebbi radiátorokon a torlószelepeken.
Azóta melegszik legtávolabbi is, viszont a kazán lángja elég hamar leáll.
A visszatérő cső közel sincs olyan meleg mint az elmenő.
A szivattyú megy tovább, aztán visszakapcsol a láng is pár perc múlva.
Menüben a szivattyúsebesség eredetileg 2-re (modulációs) volt állítva.
Ha átállítom 1-re (gyors), akkor nem áll le a láng, de így nem lesz baja hosszútávon?
Ha 0-ra (lassú) állítom, akkor is sűrűn leáll.
Ha kinyitom az összes torlót, és a sebességet 2-re állítom, akkor sem állogat le, de úgy meg nem elég meleg a távoli radiátor.
Szóval az a megoldás, hogy gyorsra állítom a szivattyút?
Vagy valami más baj van?