A lényegi szemontból... az alapvető különbség, szerintem.
hogy
TT A saját földelő szondád földelési ellenállására bizod a testzárlat- és érintés/élet védelmet. Amihez kellően KICSIIIIIII ellenállású földelő szonda kell. Nem sima ügy kialakítani... jóra. és A tartós megbízhatósága is necces. Nehézkes ellenőrizni karbantartani.
TN A külön e célra kiépett védő vezetékre (zöldsárga) bizod a testzárlat- és érintés/élet védelmet. Amihez a NULLA vezetőhöz FÉMESEN kell csatlakoznia a külön védővezetéknek. Ehhez a kellően KICSIIIII ellenállású vezeték kell csak. Nem nagy ügy kialakítani... jóra. és A tartós megbízhatósága sem nagy kihívás. Könnyű ellenőrizni karbantartani. |
Előzmény: kormos* (142099)
|
|