Mekk Elek 1000mester Creative Commons License 2023.12.16 -2 0 142081

"Honeywell CM51 T6651A1085 ami kicsi hiszterézissel akar futeni"

 

Egy termosztát nem "kicsi hiszterézissel akar fűteni", hanem  pont olyan hiszerézissel dolgozik, amilyet a gyártója beállított neki.

Gyorsan felmelegedő/lehűlő (pl könnyűszerkezetes) épületbe értelemszerűen senki ne tegyen olyan termosztátot, ami érzékeny a gyors hőmérséklet változásokra (kicsi a hiszterézise) és termosztátot sem szerelünk fűtőtest fölé :)

Ha a gazdit idegesíti, hogy a kazánja túl gyakran kapcsol az ő ízléséhez képest,  akkor ilyen helyekre valók a 2-3 fokos hiszterézisű termosztátok. Vagy az olyan korszerű termosztátok, amelyben hasonló értékre is lehet állítani a hiszterézisét. Vagy az olyan kazán, aminek a hangát nem hallja a gazdi :)

Kis hiszterézisű termosztát csak akkor kapcsol ritkán, ha a lakás lassan melegszik/hűl (pl a fűtés erejéhez képest hatalmas hőtároló tömeg).

Amúgy valószínűleg csúnyán el van tévedve az, aki  azt hiszi, hogy a gyakori kapcsolgatástól elromlik  kazánja (kazán-gyártói leírásokban nem nem emlékszem ilyen figyelmeztetésre).

Előzmény: Mutual Friend (142080)