Alapvetés. https://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=164358495&t=9007165
**************
Vagyis,
HA NINCS villámvédelmi (=villámhárító) rendszert a házon.
AKKOR Az első mért elosztóba a mérőtől érkező bejövő delejre egy T2 túlfeszvédő. Ilyesmi (képek) pl. 1 fázisra >> 2 polusú 3 fázisra >> 4 polusú
HA 10-12 méter vezetékhossznál messzebb van a védett cucc az elosztótól. AKKOR a védett cuccnál is kell egy újabb T2 túlfeszvédő illetve Naggggyon hősszú vezetkezésnél útközben is 10-12 métrenekét rakni kell egyet-egyet.
---- Megj: HA VAN villámvédelmi (=villámhárító) rendszer a házon, akkor a T1 szint is kell. ----
(382 Ft/EUR árfolyamnál: 380x1,15x1,27=558 Ft adódik bolti kisker áfás árnak, alsóhangon)
--
Közvetlenül a készülékbe, készülék elé, konnektorba a >> T3 túlfeszvédő kell. A jobb készülékekben szokott lennie gyárilag is T3 védelem >> varisztor a bemeneten.
-----------