Kísérleteztem:
A készüléken van egy un. előremenő vízhőfok szabályzó 1-7 állítási lehetőséggel
Nálam ez 5-ön áll. Amikor a vízhasználat utáni magas láng esemény van, elkezdtem ezt a potmétert lefelé tekerni.
Kb. 2,5 értéknél a kazán lekapcsolta a gázégőt.
Ekkor visszatekerve a potmétert 4- körüli értéken bekapcsolja a gázégőt és elkezd a vízhasználat előtti lángmagasággal égni a gázégő.
A lángmoduláció egyébként jól működik |
Előzmény: Kapocska (128559)
|
|