Kapocska Creative Commons License 2023.12.07 0 0 128559

 „Régebben a vízhasználat után a csap elzárásakor visszaállt a fűtési lángmagasság.”

Ha ez igaz akkor szerintem „külső” beavatkozással nem lehet javítani.

 

A kazánban van min. két szabályozó (HMV , fűtés) amikor szabályozót vált akkor a

gázszelep szab. tekercsére más szab. kimenet csatlakozik.

 

Az, hogy a korábbi szab. kimenet miért nem áll vissza  pl. oda ahol volt azt nem tudom.

 

Lehet az elektronikai elemek „öregedése” is (kondi száradás, ellenállás megnyúlás, tirisztor ,triak

vezérlő körök, …..)    , kb. hány éves a kazán?

Próbaképen lehetne azt csinálni, hogy a „teljesítményt” v. hőfokot a fűtés telj. a HMV teljesítménye alá venni, hogy akkor  a lángképen lesz e változás.

Előzmény: Kapocska (128558)