„Régebben a vízhasználat után a csap elzárásakor visszaállt a fűtési lángmagasság.”
Ha ez igaz akkor szerintem „külső” beavatkozással nem lehet javítani.
A kazánban van min. két szabályozó (HMV , fűtés) amikor szabályozót vált akkor a
gázszelep szab. tekercsére más szab. kimenet csatlakozik.
Az, hogy a korábbi szab. kimenet miért nem áll vissza pl. oda ahol volt azt nem tudom.
Lehet az elektronikai elemek „öregedése” is (kondi száradás, ellenállás megnyúlás, tirisztor ,triak
vezérlő körök, …..) , kb. hány éves a kazán?
Próbaképen lehetne azt csinálni, hogy a „teljesítményt” v. hőfokot a fűtés telj. a HMV teljesítménye alá venni, hogy akkor a lángképen lesz e változás.