Garashan
2023.12.04
|
|
0 0
141948
|
Szia!
Nem valószínű, hogy bárki nálad TT hálózatot alakított volna ki, bár bármi előfordulhat.
Ideális esetben a közcélú hálózat felől érkező PEN vezetőt összekötik a földelő szonda felől érkező földelő vezetővel. Majd a PEN vezetőt bontják PE és N vezetőre. A bontás helye lehet az óra mögött a plombált térben vagy a plombált téren kívül is. Hogy miért esik a feszültség?
-alul van méretezve a vezeték, ami az utcáról jön be (az írásod alapján úgy értelmeztem, hogy az utcáról "1' vezeték jön be és az lett szétosztva a villanyórák előtt és nem minden fogyasztási helyhez lett saját vezeték az oszlopról)
-valahol van egy kötési hiba (ez lehet a plombált térben is)
Mivel a szomszédnál is fennáll a feszültségesés problémája, így lehet, hogy a közös szakaszon van a hiba.
|
Előzmény: Nisol (141947)
|
|