D.Tibor. Creative Commons License 2023.11.21 0 1 47222

3 db radiátorom van:

600x800 (1640 W)

600x1600 (3281 W)

600x2000 (4102 W)

Ez összesen ~9 kW

 

Ez igaz 90/70 fokra. 

 

Te 45 fokkal szeretnél fűteni, kicsit másképp alakul, mondjuk két helyiség 22fok, a fürdő 24,

tételezzünk fel 45/40-eshőlépcsőt (reálisabbnak érzem mint 45/35)

600x800   372W 

600x1600  853W 

600x2000  1066W 

~ 2300W a terhelés -->3500 a kazán minimuma!

Nézzük 50/45-re:

510W

1130W

1400W

~ 3000W terhelés ----3500 a kazán minimuma, kicsit jobb a helyzet.

Láthatod, hogy kapcsolgatás lesz mindvégig. 

Kérdés: 500w elegendő a fürdő kifűtéséhez?  illetve a másik két helyiségnél detto.

 

Növeljük a fűtőfelületet, 33-as (3 soros) radiátorok 50/45 hőlépcső:

780W

1740W

2180W

~ 4700W Stimmel, csökkenthető az előremenő.

Érdemes a radiátorokat termoszeleppel szerelni.

 

 

Előzmény: gabkagabka (47218)