3 db radiátorom van:
600x800 (1640 W)
600x1600 (3281 W)
600x2000 (4102 W)
Ez összesen ~9 kW
Ez igaz 90/70 fokra.
Te 45 fokkal szeretnél fűteni, kicsit másképp alakul, mondjuk két helyiség 22fok, a fürdő 24,
tételezzünk fel 45/40-eshőlépcsőt (reálisabbnak érzem mint 45/35)
600x800 372W
600x1600 853W
600x2000 1066W
~ 2300W a terhelés -->3500 a kazán minimuma!
Nézzük 50/45-re:
510W
1130W
1400W
~ 3000W terhelés ----3500 a kazán minimuma, kicsit jobb a helyzet.
Láthatod, hogy kapcsolgatás lesz mindvégig.
Kérdés: 500w elegendő a fürdő kifűtéséhez? illetve a másik két helyiségnél detto.
Növeljük a fűtőfelületet, 33-as (3 soros) radiátorok 50/45 hőlépcső:
780W
1740W
2180W
~ 4700W Stimmel, csökkenthető az előremenő.
Érdemes a radiátorokat termoszeleppel szerelni.