Köszönöm a magyarázatot, igaz a mondás - jó pap....... mégis bután hal meg ! Csak érdekességként írom, hogy az egyik villanyszerelő mondta ugyan, amikor a kismegszakítók mellé szerelt Fí rendre lekapcsolt, hogy valahol van egy "kis" rövidzár, ehhez minden kapcsolót, fogyasztót végig kell mérni, most nincs rá ideje, de hogy a lakás ne maradjon áram nélkül, kiköti a Fí relét, hisz  addig se volt, persze továbbra se babráljam az áram alatti fogyasztókat. Aztán beégett egyik föld ( vagy 0) bekötés,  akkor mással új doboz, új kismegszakítók és Fí került be, de nem vágott le, már el is akart menni, amikor okos párom elkezdte a különböző fogyasztókat kapcsolgatni és az évek óta gond nélkül működő egyik földelt dugaljra kötött falilámpa bekapcslásakor a Fí bizony levágott. Az ifjú nem volt rest, két-három további próba után szétkapta a konnektort, mit ad isten, a föld volt a 0 helyére kötve. Átkötés, azóta oké minden, csak az nem tiszta nekem, hogy amikor az első szerelőnél mindig levágott a Fí, nem volt bekapcsolva a falilámpa?! Egyébként árammal nem játszom!!