peterch Creative Commons License 2023.09.10 0 0 19950

    Ha a nyári esetben a hőszivattyús bojler tud segíteni , az jó . Viszont az a kérdés , hogy a talaj mennyire nedves és miből van ? Sziklás , agyagos , homok, stb . Abból kiindulva amit írtál , hogy a ház régi és a talajtól nedvesedik , akkor gondolom eléggé vizes lesz a talaj . Ha így van , akkor télen is eléggé konstans lesz a hőmérséklet abban az 1,5 méteres mélységben , ahol a talajhőcserélőd lenne .  Azt írtad , hogy 200m3 óránkénti légcserével számoltál . Az lenne az ideális , ha több párhuzamos ágból tudnál összehozni egy rendszert, ami a házba irányuló gyűjtőn keresztül kötné össze őket . Ha több ágat csinálnál , akkor kisebb sebességgel haladhatna a levegő , így optimálisabban tudna melegedni , kisebb súrlódási veszteség és halkabb rendszer jöhetne létre .  Nekem a padláson van egy 21 méteres cső a csőben rendszer , ami mint hőcserélő működik . Esetleg gondolkodjál el azon , hogy mi lenne , ha télen egy ilyen belső csőben fújnád ki a levegőt a rendszerben . Tehát dupla csövezés a földben . A bentről kifújt levegő is melegítené a friss levegőt , mielőtt a cső végén elhagyná a föld alatti csőrendszert .   Nálam mérések alapján megközelítőleg 87%-os a hőcsere .

Előzmény: tAndy_55 (19948)