Üdv.
Feltételezem Condens 3000 et akartál írni.
Első kérdésem,hol állítottál te be 5 fokos hiszterézist a tároló érzékelő tekintetében?
Teljes normálisan működik egyébként ....(szerintem).
A csőkígyós tárolód -gyártmánytól függően-kb közepén ,alsó 1/3 -ában van az érzékelő. Ha beállítod a tároló hőmérsékletét pl 48 fokra akkor értelemszerűen az érzékelő körüli hőmérséklet a mérvadó,tehát a kazán addig fűti a csőkígyón keresztűl a tárolódat amíg az érzékelőd körül el nem éri a beállított értéket. Ekkor viszont a tárolód tetején a HMV hőmérséklet már nem 48 fok hanem akár 60-70 fok is lehet. A tárolód alján pedig csak pl 40 fok. A rétegtárolóval ellentétben ez az egyik legnagyobb hátránya a csőkígyósnak,hogy nem egyenletes benne a hőmérséklet.
Ha elkezded használni a melegvizet ,akkor a tároló aljába bekerül a (kinti időjárás :pl tél nyár függvényében) a hidegvíz... pl 5-20 fokos. Ez elkezdi hűteni a tárolód alján lévő pl 40 fokos vizet ...minél több melegvizet engedsz ki annál jobban hűtve a tároló alsó 1/3 át ,felét. -ahol az érzékelő van. Ha az érzékelő 5 foknál kapcsol (na) akkor kb megbolondulna a kazán a hmv termelés kapcsolási arányának tekintetében. Értelemszerűen,amíg HMV termelés folyik addig nincs fűtés(télen) Magyarán ha 5 foknál kapcsol az érzékelő akkor pl adott esetben 10-15 liter melegvíz kiengedésével máris kapcsolna a HMV termelés (teljesen feleslegesen,hiszen pl egy 120 literes tárolóban ekkor még ott van a tetején ,felső 1/3 ában 40-50 liter (minimum 48 fokos víz))