Leemarbob Creative Commons License 2023.04.25 0 0 137156

Üdvözlettem mindenkinek,

Alábbi problémához keresnék megfejtéseket.

 

Szüleimnél mérőóránál 3*16A (C) megszakító van, aztán 8m földkábel, majd már az oszlopnál szekrényben 3*32A (C)megszakítók,

Az egyik 16A-es körön lévő vasaló/kávéfőző vagy mikró rendszeresen leveri a biztosítékot,de nem a 16ost, hanem mindig az oszlopon lévő 32 est.

 

Első körben azonosítottam, hogy melyik kör a ludas,de a szekrény plombálva van én nem szedhetem le, szerintem az ottani 16A kismegszakítót/kötést kéne ellenőrizni/cserélni

 

Fater már cseréltette az oszlopos 32A est, de most is leveri, mondtam neki,hogy ez nem lehet túláram csak hibaáram lehet, úgyhogy hívjon ki egy reg.szerelőt, nézzék meg a mérőszekrényben a kötéseket esetleg mérjenek szig.ellenállást a földkábelen az óra és az oszlop között. A kihívott szerelő csak azt mondta, hogy vegyen egy új 32-est megint ők berakják, ha megint leveri hívja őket újra.

 

Mondtam neki, hogy az nem kóser, hogy naponta nyúlkál az oszlopon lévő fémszekrényben, még a fedelét sem vehetné le csak FAM vizsgával,stb...

 

Ötletek?