A lényeg, hogy a kazán minimális teljesítményének illeszkednie kell a ház hőigényéhez.
"12 kw-ra vissza van szabályozva a max)"
Ez nem jelent semmit, mennyi min. teljesítmény és mekkora a ház, milyen szigetelésü.
BUS termosztát esetén ajánlott beállítani, hogy mekkora a maximális és minimális előremenő hőmérséklet és akkor e két érték között fog szabályozni.
A legkisebb min. előremenőt úgy kell meghatározni, hogy a kazán tudja leadni a min. teljesítményt. Különben kapcsolgatni fog a kazán.
A másik dolog, hogy átmeneti időben lehet jobb kikapcsolni a modulációt és sima on-off termosztátként használni a BUS termosztátot, akkor a hiszterézis talán 0,3.