de! Creative Commons License 2023.02.19 -5 0 46770

Na mire megtaláltam Grafanában a CSV exportot. :-)

Felraktam azokat a pontokat egy rácsba, ahol volt külső Ariston és setpoint is.

A február 5. és 10. közötti részre szorítkoztam, ahol folyamatosan ment a kazán.

 

Előrebocsátom: ezt a folyamatos dolgot irigylem, ezt nem tudom az on-offal produkálni.

 

Látszik, hogy korrelál valamennyire a külső hőmérséklettel a setpoint, de egy-egy külső hőmérsékleti érték több setpointtal is párban van, és viszont.

 

Pl. 0 °C mellett van 47 °C és 50,5 °C is. Fordítva, 47 °C mellett van -1 és 2 °C is, és 50 °C mellett van -3 és 0 °C is.

 

Továbbra is azt gondolom, hogy ugyanezt a folyamatos szabályozást külső érzékelő nélkül is elintézhetné egy Cube. Mégpedig abból gondolom ezt, hogy nálam fixre van állítva az előremenő, és abból az on-off termosztát is kihozza a 0,2-0,3 °C pontosságú szintentartást. 

 

Talán az indításnál segít valamit, hogy nem egy totál random setpointtal indul, ahonnan először be kell magát szabályoznia, de ha már egyszer beállít, akkor valszeg mindegy, hogy hány fok van kint.

 