tron67 Creative Commons License 2023.02.16 0 1 46737

Bocs, hogy belekotyogok, de megpróbálom formulával leírni, ahogy én látom és de! kolléga tollából származó eredeti idézetre reagálni, ami így hangzott:  “Persze a kazán meg azonos tömegáram mellett akkor tud több hőt leadni, ha nagyobb a delta T.”

 

A mondat félreérthető, mert nem a kazán a hőleadó és ebből adódhat az egyetnemértés.

 

Formulába öntve valahogy így nézne ki:

 

Qbe = c * m * ΔTkazán

Qki = c * m * |-ΔTradiátor|

 

(A negatív előjel adja, hogy hőleadás történik és az energiát abszolút értéken veszem egy ideális rendszerben)

 

Ha 2-szeresére növelem a hőleadó ΔT hőmérsékletet az 2 * Q hőigény, amit, ha 2..24 kWh között ki tud szolgálni a kazán, akkor a kazánban is kétszerese lesz a ΔTkazán hőmérséklet, mert a modulációval reagálni fog a ΔT változásra.

 

c * m * 2 * |-ΔTradiátor| ⇒ 2 * Q  ⇒ c * m * 2 * ΔTkazán 

 

Tehát ez állítás igaz!

 

Ha nem tudja pótolni, akkor nem igaz az egyenlőség és különbözőek lesznek a ΔT hőmérsékletek és a relációtól függően hül vagy túlfűt a rendszer.

 

 c * m * |-ΔTradiátor * 2| ≠ c * m * ΔTkazán

 

Előzmény: Unicalfan (46734)