klimakiraly Creative Commons License 2023.02.05 0 0 100826

nem igazán értem amit írsz.

A szívóoldali nyomásból számolt hőmérséklet felett kellene lenni 4K-val.

 

Ha pont annyi a mért hőmérséklet mint az elpárolgási nyomásból számolt hőmérséklet akkor túladagol, és tényleg hűti a kompresszort is ami pazarlás.

 

Ha 4K-elmelegebb akkor ott már nincs elpárolgó folyadék csak túlhevített gőz ... túl melegedett gőz ... ami ilyen, erre van méretezve ...

 

https://nemzetiklimavedelmihatosag.kormany.hu/v2/tananyag/tankonyv/6311-expanzios-szelep

 

 

Az hogy megfagy a víz ... teljesen irreleváns a hűtés és annak hatékonysága szempontjából. Úgy is fogalmazhatnák hogy senkit ne érdekeljen hogy valami deres jeges, semmilyen információt nem tartalmaz, nem folytatható a beszélgetés .... Kőhalmi Zoltán - Ott egy szarvas (vonat ablakból) .... hogyan folytatod a beszélgetést egy Szentes Budapest távon ... igen ott van és?

Előzmény: Eroller (100818)