Törölt nick Creative Commons License 2023.01.30 0 0 46598

A bus lesz az 1-es kör, az onoff a 2-es.

A bus-ost időprogramozod, hogy soha ne fűtsön, mondjuk 24 órára 15 fok, az on-off meg ahogy az igényed van, plusz a radi fejeket.Így a 2-es kör fog úgy működni ahogy az az 502 -től be van állítva.

Régen nálam egy Q7 működött így, sensyssel felváltva. De úgy emlékszem, hogy a TA1-be lett kötve, és a 223 1-re állítva.

De ezt majd kipróbálod, hogy TA2-re mit reagál.Szerintem az egyedül és csak on-off, 1. kör...

 

Nálam egy sensys, és egy egyszerű szobai érzékelő van párhuzamosan a BUS-on, időben ellentétesen programozva. Plusz két programozható szelepfej a két termosztátos helyiségben, szintén ellentétesen programozva.

Az 1-es kör a sensys, ezzel lehet programozni a másik aktív-idejét is. Napközben a szobából szabályoz, ott nyugi a levegő, éjszaka az étkezőben lévő szabályoz. A radifej elég jól szabályoz.

 

Van még pár "sufnituning"...  https://www.jofogas.hu/budapest/Ariston_termosztat_klima_menedzser_regebbi_Ariston_keszulekekhez_133758686.htm

Ezzel tudod a HMV piszkálni, sőt az egész kazánmenüt eléred vele. :-)

Vagy ezek kombinációja :-D

3 bus eszközt tud a kazán egyszerre, igaz nem tudom mekkora a tado áramfelvétele.

 

Előzmény: DirkG (46597)