BbojsziI
2023.01.13
|
|
0 1
2860
|
A felsővezetéki védelmek közűl a korszerűbb impedancia védelmekben van hibahely távmérő. Ez km, vagy tápszakasz % arányban mutatja a zárlat helyét. Értelem szerűen a párhuzamos vezetékek táplálási irányok között nem tud külömbséget tenni. Valamint ha nem "tölkéletes" fémes zárlat van akkor az érték is téves lesz pl. faág távolabbinak (3-5 km) látszik. A hely behatárolásához általában elég információt szolgáltat.
A múló zárlatok kb. 80% ismeretlen okból következik be (faág, madár villámcsapás).
Ha nincs szemtanú, akkor a pontos helyet, okot csak bejárással lehet beazonosítani.
Tartós zárlatnál a vezeték szakaszok kikapcsolásával kell megkeresni a zárlatos részt. Az időre vonatkozó kérdésnek inkább itt van jelentősége.
Viszont ez sokmindentöl függ. Távvezérelt, vagy kézi szakaszolókat kell kapcsolni, ha bejelenti valaki a zárlat helyét okát akkor minnél több információt ki kell szedni belőle ami gyorsan viszi a perceket.
|