martasd12 Creative Commons License 2023.01.10 0 0 46364

Köszönöm a hozzászólásaitokat. 

Szeretném kicsit összefoglalni a leírtakat.

Akkor két lehetőség van ilyen kazán esetén (Victrix TT 12kW):

 

1. Opció:

Ahogy Unicalfan írta: "A kazánod gépkönyvének 26.oldalán  az RU nevű csatlakozást le kell dugózni és a csőkígyó visszatérőjét még az R jelű fűtési visszatérőbe beépített Tf1 elé kell csatlakoztatni( közösíteni) ".

Így nincs szükséges 2 db TF1 -re. Viszont így szükség lesz egy háromállásúra ami szabályozza, hogy fűtés vagy hmw előállítás történik, ennek a beépítése a TF1 elé úgymond. 

 

2. opció:

Nem közösítem a fűtő kört és a HMW kört. 
A fűtő kört az R,M csatlakozásra csatlakoztatom.

A HMW kört a RU, MU csatlakozásra csatlakoztatom. 

Viszont ebben az esetben, 2db TF1-re van szükség, 1 darab hmv körre és 1db fűtési körre. Mert ebben az esetben a kazánban található 3 állású szabályoz amögé pedig ugye a kazánba nem fér el a TF1.

Így viszont nincs szükség +1db 3 állásúra mert a kazáné van használva. 

 

Remélem jól értem. 

Itt a 26.o oldalon található ábra (Victrix TT gépkönyv:)

Előzmény: Unicalfan (46357)