dzs0613 Creative Commons License 2023.01.07 0 0 46311

De, hőszigetelve van, de rossz ökölszabállyal számoltam: m3*40 - szigetelt házaknál m3*30 kell állítólag (https://futes-terv.hu/futesi-hoszukseglet-szamitas/

Így már inkább 13.5kw jön ki a max fűtésigény, szóval még gyanúsabb, hogy hülyeséget mond a szerelő.

 

Amit nem értek viszont, hogy van egy energetikai számolásom (szaki csinálta) még az építkezés idejéből, amiben a ház teljes hővesztesége az összes felületre, Sum(A*U)=180W/K. Ebből egy 37C-os dt-vel számolva. 180*37=6.7kw jön ki, ami durván a fele a fentinek. Valamelyik hibás. Létezik, hogy 6.7 kw legyen a fűtésigénye -15 fokon egy 160nm-es szigetelt de nem passzív háznak?

 

Valójában azt keresem hogyan lehet kiszámolni, hogy 10 fokon mekkora a fűtésigény, abból kiderülne mennyire kell lemodulálni a kazánnak.

 

 

Előzmény: C20NE (46302)