attila0325
2022.12.31
|
|
0 0
46231
|
Az unical esetén változtatod a szívó keresztmetszetet, ha lejjebb veszed a teljesítményt? A leírtak szerint nem, vagyis emiatt kell a kisebb venti fordulat.
Ha a keresztmetszet csökkentenéd, a venti fordulatot nem csökkenthetnéd azonos teljesítményhez.
A panel önmagától még nem tudja, hogy fizikálisan mekkora a műanyagdarab, ezért is vannak a modell teljesítmény alapján beállítandó értékek.
A megadott venti érték mindig adott kazántípusra vonatkozik, amihez hozzátartozik a "likak" mérete is.
Na mindegy, elengedtem :-D
|
Előzmény: Unicalfan (46228)
|
|