kormos*
2022.12.23
|
|
0 0
46099
|
A múltkor neked írtam, hogy húzd rá a primer szivattyút teljesen. Aztán én is itthon próbálgattam a beállításokat nálam is van hőcserélő és a szekunder szivattyú (grundfos 25-60) legjobb beállítása a kb. 20 watt körül van az én rendszeremen. Vizsgáltam 10 -20- 30- 40 watton.
Nálad mi lett volna, ha 2. hőcserélőt párhuzamba kötöd?
Valamint, mi van, ha lejjebb veszed a szekunder szivattyú teljesítményét, megkeresed a legoptimálisabb teljesítményét a hőcserélőkhöz és ehhez hangolod a rendszert, magyarán a közelebbi radiátorok alsó szelepén egy kicsit zársz, hogy a távolabbi radiátorok is kapjanak megfelelő tömegáramot? |
Előzmény: kpocza (46098)
|
|