kormi07 Creative Commons License 2022.11.05 0 0 45508

Kádat töltöttem az előbb, következő értékek vannak.

Beállított hmv 45 fok, valós hmv 39, stabil.

Kazán előre 51-53 fok, kazán vissza 41 fok.

Bejövő víz 16 fok.

Víz 8 liter/perc, gáz 24 liter/perc.(ebből kiszámolható, hogy a teljesítmény 13,5kW körüli)

(mindjárt rakok képeket).

 

Nade.

 

Engedtem a csapnál is vizet, direkt lefojtva, hadd szenvedjen a kazán.

Olyankor a valós hmv 43-44-re emelkedik.

Kazán előre 55, kazán vissza 53 fok.

Víz 2(!) liter/perc, ez alatt a 874 menüpontban a kazán áramláskapcsoló 1-ről 0-ra vált, és elalszik a láng, ami nálad a háztetőn van, nálam csak simán magában("eco" jelzés) a kijelzőn(teljesítmény ~3,8kW, tehát nem amiatt kapcsol le)

 

még esetleg a 874-re nézzél majd rá, mit mutat, nem-e csak simán azt érzi, hogy kevés az áramlás, és lekapcsol("újra kell nyitni a csapot").

 

Előzmény: Törölt nick (45503)