Apaxp
2022.11.05
|
|
0 0
45506
|
Ahogy visszaolvasgattam, már mindent végigjártál kazánoldalról.
Saját emlékeimben is megvan a V4 átfolyós vízmelegítés. Amit már más is említett, ott akkor akkor volt gond ha valaki kinyitott egy másik csapot.
Azt nem olvastam még hogy a hideg bemenet be lett-e állítva a kb 10l vagy kisebb átfolyásra.
Azt se láttam hogy a házba bemenő hideg víznek milyen nyomásingadozása van. Én raktam korábban egy nyomásmérőt a hideg betápra és csodálkozással néztem a 3,5-5 bar közötti ingadozást.
Nem kombi kazánom van, így nem tudom megnézni, de nem lehet a hmv készítésnél a kazán minimum teljesítményét magasabbra venni? Mintha annyira alacsonyra modulálna le, ahol már nem képes az átfolyó hidegvizet stabil hőmérsékleten tartani. |
Előzmény: Törölt nick (45503)
|
|