Még mindíg azt mondom mint eddig is...a problémád megoldása a primer oldalon keresendő. Vagy a primer hőcserélőd vagy a hmv hőcserélőd primer oldala el van dugulva részlegesen.
Ez az otthon savazgatod ,ugy hogy beleöntesz savakat a hőcserélőbe ..ez nem fog hosszabb távon megoldást eredményezni.Különösen a Giannoni primer hőcserélőd esetén.Értelmes (becsületes)szerelő neki sem kezd mert NEM lehet,még géppel sem,mert a párhuzamos körök valamelyikén elmegy a tisztító nyomás.
A lényeg a kazán visszaszabályoz mert nincs elég térfogatáram a primer körben. Ezért a visszaszabályozott égő teljesítmény nem melegíti fel a bejövő hmv-t. |