Én úgy csináltam hogy a radiatorok torlóit próbáltam állítani addig még a felülete egyenletesen meleg nem lett... Egy komplett szezonom ment el vele. Gáz kazannak a gyorsan forduló víz az ellensége. Ugyanis ha meleg viz megy vissza lekapcsol adott delta t nél. Az enyém bármit is probaltam kapcsolgatott miatta. Volt radiator ami 30 meterre volt, volt ami 2 meterre. Torlókon álligatni meg pepecs meló. Idén kapott egy nagy puffert a rendszer. Ennek most mindegy milyen sebességgel veszem ki a vizet (felgyorsitottam). Rétegződik szépen, és a relative meleg visszatérő sem jut el a kazánhoz. A kazan keringeti a puffer vizet állandóan, ha 32 fok ala megy a visszatérő el kezd fűteni, 40 fokra futi a puffert ami ha megtelik akkor a delta t miatt lekapcsolja a kazánt. A radiatorkör szivattyuja pedig szepen veszegeti ki belolle a meleget. Kár hogy nem csinaltam meg előbb, igy gyakorlatilag megszűnt a kapcsolgatasom a kazánon.

 

 

Előzmény: bastardo (45325)