Mekk Elek ezermester Creative Commons License 2022.10.12 0 0 132643

"A csúnya kapcsoló helyén tátongó lyukról beszélünk. Igaz ?"

 

Igaz.

 

" Tegyük fel, hogy oda teszek egy RCBO-t vízmentes dobozban, akkor a mérőhelyen lévő jelenlegi kismegszakító feleslegessé válik, mert az RCBO az ÁVK + MCB funciót is ellátja. Igaz ?"

 

Igaz.

 

"Ez esetben lesz egy fázisvezetőm az órától a néhai kismegszakítóig (~30 cm), amit el kéne vezessek a 10 méterre lévő bojlerig, pontosabban az RCBO-ig. Igaz ?"

 

NEM igaz.

Te a leplombált villanyórából kijövő vezetékhez (hivatalos nevén: "mért fővezeték") nem nyúlhatsz, nem cserélheted le, az neked TILOS. 

Amit te néhai kismegszakítónak nevezel, azt az elosztó dobozt a szabványban úgy hívják, hogy "mért főelosztó". Az az elosztó  akkor is egy teljesen szabályos kábel bekötési/toldási/elosztási pont, ha te kiveszed belőle a a kismegszakítókat! Ezért az új kábeledet ebbe a dobozba kell bekötnöd ÉS NEM A LEPLOMBÁLT VILLANYÓRÁBA, mert ahhoz tilos hozzányúlnod.

 

"Így ott egyből egy kötéssel kezdek, ami bojlernél tilos. Igaz ?"

 

NEM igaz, hogy bojlernél tilos kötni.

Nem tudom, hogy honnan szeded ezt a sok az elektromos butaságot, de komolyan érdekelne az információid forrása. Vagy a Faszbúkról (a Sötétség Fellegvára) tanulsz villanyt szerelni, vagy egy "jólértesült" kocsmai ivócimborától, akinek valójában "kőműves segédmunkás" a szakterülete :)

Előzmény: feketefelhoo (132629)