Törölt nick Creative Commons License 2022.10.07 0 0 82904

KÉT KÜLÖN részre kell osztanod az ingatlan villamos hálózatát.
Akkor lesz OKÉ-s szolgáltatói engedély/jóváhagyás nélkül.


1.
A szolgáltatói hálózattal kapcsolódó rész. 


1/1.
Mérőhely

1/2.
Mért vezeték FÁZIS és NULLA a mérőből.

1/3.
Első mért elosztó, benne
- a mért vezetéket fogadó rész (NULLA és ZÖLSÁRGA sín/csomópont)
- FI relé >> életvédelem
- kismegszakító az UPS/INVERTER tápláló BEMENETE számára >> zárlat/túláram védelem és lekapcsolás

1/4.
Az UPS/INVERTER szolgáltatói áramból tápláló vezetéke 

1/5.
Eszköz >> UPS/INVERTER bemenete.
A bemenete a szolgáltatói árammal táplálva, ami az 1/3. szerint védve érkezik hozzá.
és/vagy
Ha tudja fogadni a cucc, akkor még napelemmel, aggregátorral, szélgenerátorral, bármivel is lehet táplálni.


2.
A szolgáltatói hálózattól független rész.

2/1.
UPS/INVERTER kimenete.

2/2.
Ingatlant ellátó vezeték FÁZIS és NULLA az UPS/INVERTER kimenetéről.

2/3.
Ingatlan ellátó elosztó az ingatlan eszközei számára, benne
- az UPS/INVERTER ellátó vezetékét fogadó rész (NULLA és ZÖLSÁRGA sín/csomópont)
- FI relé >> életvédelem
- kismegszakítók az ingatlan eszközei >> zárlat/túláram védelem és lekapcsolás


2/4.
Az ingatlan eszközeinek vezetékezése


+1
Földelő rendszer

Meg kell oldani, hogy
- MINDKÉT elosztóban tudjon üzemelni a FI relé >> TN-S rendszerű vezetékezések legyenek !!!
- a KÉT elosztó zöldsárga=földelő része közös legyen >> NEM kapcsolható/megszakítható a földelés/zöldsárga

+2
Célszerű az 1-0-2 átkapcsoló lehetőség bevezetékelése is a rendszerbe az 1/3. és 2/3. elosztó közé.
Amivel átkapcsolható, hogy UPS/INVERTER probléma esetén az ingatlan elllátó elosztóban 
a 2/2. helyett az 1/2. irányból direktben legyen az ingatlan ellátója, ha van szolgáltai áram egyébként.

---------------

Alapban.... ilyesmi.

Előzmény: Mr. Pepe00 (82891)