"és egy mágnestekercs, ami zárlat esetén AZONNAL lecap
Ha a kismgszakítón átfolyó áram (akár egy pillanatra is) túllépi a gyári zárlati áram-értéket, abban a pillanatban elfelejti, hogy ő B vagy C"
Azért ez egy szakmai fórumban eléggé laza értelmezés, szvsz.
A műszaki életben az "azonnal", "egy pillanatra" nem értelmezhető. Helyette nyilván időintervallumok - sőt karakterisztikák vannak megadva.
Ami pedig azt illeti, hogy a kismegszakító "elfelejti" hogy B vagy C: ha a két eszköz sorba van kötve, akkor az áram , ami kialakul, ugyanaz.
Ha a kialakult zárlati áram nagyobb, mint a B saját felső határa, meg a C felső határa, akkor az adott eszköz reakcióidején belül (ami ugye nem egy pontos időtartam, hanem megintcsak egy tartomány), mindenképpen oldania kell. Ha a két eszköz leoldási ideje VÉLETLENSZERŰEN egybeesik, akkor nem kizárt, hogy mindkettő leoldjon.
Az áram még a leoldás közben is folyik, az ívkioltás sem hiszem, hogy azonnali lenne.
Ezek végtére is felhúzott rugós mechanikus szerkezetek, elég sok paraméter adja a végső reakciót.
(Sőt, ha a C karakterisztikájú kioldási ideje egy kicsit rövidebb, akkor hamarabb szakítja az áramkört, a B meg nem old ki. Nem azért, mert így tervezték, hanem mert így sikerült, vagy ilyenre kopott, öregedett. )