domesz77 Creative Commons License 2022.04.28 0 0 2882

Sziasztok! A fejlemények: az 50-es kiegyenlítőben fesztelenített állapotban 2 bár nyomás volt... Ezt levittük 1 bár alá, a rendszernyomást kicsit 1 bár fölé. Próbafűtéskor 1,3 bár főlé nem ment a rendszernyomás. A szaki szerint a két keverőszelep fölösleges volt, 1-1 "H" kötéssel közte 1-1 radiátorszeleppel ugyanezt a funkciót meg lehetett volna oldani. Szombaton megcsinálja a körönkénti légtelenítést, és ha utana is gond val, akkor szerinte hidro váltószelepet kell majd beiktatni, mert lehet hogy a 3 szivattyú egymásra dolgozik. Eddig a műveletig ma egy 10 ezres, szombaton kb 30 ezer kiadás lesz... Vélemény esetleg?