peterch Creative Commons License 2022.04.25 0 0 2837

Szia !

 

Laikusként írom !

 

A fütésrendszer hideg állapotban milyen nyomáson van ? Ha a tágulásid 1 bar nyomásra van elöfeszítve , akkor a 0,8 bar-os nyomásnál a rendszerben semmi szerepet nem játszik . Szerintem az történik , hogy mikor lehül a rendszer , akkor az automata légtelenítökön keresztül levegö jut vissza a rendszerbe a felsö szinten , ha nyitva vannak az automata légtelenítök . A tágulásiban leengedném a nyomást 0,7 bar-ra és a fütésrendszerben viszont feltölteném a nyomást 1bar-ra . A légtelenítöket mindenhol kinyitnám . Figyelném a nyomásméröt a rendszerben . Amint csökkenne a nyomás nyugalmi állapotban ( lehült rendszer ) , feltölteném 1bar-ra . Amikor már állandósult valamennyire a nyomás , akkor zárnám az összes autómata légtelenítöt .

A tágulási mérete megfelelö a rendszerben található víz mennyiségéhez ?

Előzmény: domesz77 (2836)