Na utánanéztem a rendszer adatainak.
Inverter adatai:
MUSK
pv1800 MD:pv18-3024 VHM
Rated Power 3000va/3000W
DC input 24VDC,130A
Ac output230 VAC.50hz,13a,
Output power factor 1.0
Ac inputb230v ,50hz17.7A
DC output 27VDC,30/20A
Solar charger mode
Rated current 80A System voltage 24VDC
system voltage 24vdc
MPPT:voltage range30-130 VCD
max solar voltge (VOC) 145 VCD
max charge current 80A
Akkumolátor:
2db Leach LPF12-200(12v,200AH)
Napelem:
6DB 375 Wattos monokristályos típusúak.
Inverter beállításai jelenleg:
Napenergia látja el elsődlegesen a fogyasztókat, amennyiben nincs elegendő
napenergia úgy az akkumulátorokról látja el a fogyasztókat a beállított feszültségértékig.
Ez az feszültséghatár jelenlegi beállítások szerint:
Battery stop discharging when grid is available.
Itt az érték amit 22.0v és 29.0v között lehet állítani 23.0-ra van állítva.
Ha jól értelmezem ez arról szól hogyha az inverter, kap hálózatról is (EON) áramot.
Akkor abbahagyja az akkumulátorokról történő fogyasztó kiszolgálást.
Ha az akkumulátorok töltöttsége 23.0v alá esik.
Javítsatok ki ha rosszul értelmezem.
További beállítások:
Overload bypass: When enabled, the unit will transfer to line mode if overload occurs in battery mode.
itt a beállított érték bypass enable.
Ezt légyszi mondjátok meg hogy miről szól ez a beállítás az angolom elég gyengusz.
Battery type: AGM
Bulk charging voltage 28.2
Floating charging voltage 27.0
Battery Stop charging voltage when dried is available 27.0
Battery equalization disabled
Milyen teljesítményt illene elérnem ezzel a rendszerrel ha jól be van állítva minden?
Tudom a tájoláson sok múlik. Meg a dőlésszögön.
Ezeken szerintem nem tudok változtatni.
Csak egy hozzávetőleges érték kellene. Mondjuk egy jól megépített ilyen paraméterű rendszerből mit lehet kihozni.
Én úgy képzelem el ennek a mérését hogy egy napsütéses napon.
Rakok egy fogyasztásmérőt oda ahol az inverter kapja a hálózati áramot.
Egy fogyasztásmérőt oda ahol az inverter leadja az áramot.
A kettő közötti különbség a napenergiából kinyert nyereségem.
Azt szeretném elérni hogy a napelem szolgálja ki a fogyasztókat elsősorban.
Ha nem süt a nap akkor jöhetnek az aksik, és ha azok is üresek akkor kapcsoljon át hálózatra.
Nekem ez tünik logikusnak, talán így lehetne a legjobban kihasználni a rendszert.
A fenti beállítások ezt támogatják?
Köszönöm:)
TRANSLATE with x English ArabicHebrewPolish BulgarianHindiPortuguese CatalanHmong DawRomanian Chinese SimplifiedHungarianRussian Chinese TraditionalIndonesianSlovak CzechItalianSlovenian DanishJapaneseSpanish DutchKlingonSwedish EnglishKoreanThai EstonianLatvianTurkish FinnishLithuanianUkrainian FrenchMalayUrdu GermanMalteseVietnamese GreekNorwegianWelsh Haitian CreolePersian TRANSLATE with COPY THE URL BELOW